Питання проведення комплексних випробувань ввідних КЛ, чи іншого обладнання при переоформленні договору, враховуючи той фактор що ввідні шафи запломбовані і відсутній доступ до вводів КЛ

  • У пункті 1.5.37 ПУЕ зазначено, що заземлення лічильників, трансформаторів струму і трансформаторів напруги слід виконувати відповідно до глави 1.7 ПУЕ.
  • Згідно пункту 1.7.22 «захисне заземлення – це заземлення точки чи точок системи, установки або обладнання з метою забезпечення електробезпеки». У відповідності до  пунктів 1.7.55 та 1.7.56 для запобігання ураженням електричним струмом, у разі пошкодження ізоляції слід виконувати захисне заземлення.
  • Згідно вимог пункту 3.1 розділу ІV Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 25 липня 2006 року № 258 із змінами і доповненнями) (далі – ПТЕЕС) для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електрооустановок у споживача повинна бути технічна документація, в тому числі акти випробувань та вимірювань електроустановок.